Bonjour,
comment se fait il que sur les nouveaux boitier suite 2 fc, a l'extinction de sunlite, le boitier envoie le dmx tous full.
Avec un plein feu en 0s sur un groupe electrogene s'est marrant, mais pas sérieux pour le fonctionnement.
Comment résoudre se problème??? très désagréable.
Ps: ne pas me répondre " t'as cas couper ton groupe electrogene d'abord" le fonctionnement total de l'instal ne le permet pas. De toute façon selon la norme dmx, le matériel dmx doit envoyer un signal tout a 0 à la mise sous tension, et au pire garder le dernier pas en sauvegarde.
Merci
Problème extinction boitier
Moderators: nick, florent, dylan, Jean
-
- SuperMaxi Forumor
- Posts: 723
- Joined: Mon Nov 06, 2006 5:12 pm
Re: Problème extinction boitier
Bonjour,
Nul besoin d'être désagréable...votre boitier passe en mode autonome lors de l'arrêt du logiciel. Il suffit simplement de créer une scène "vide" avec Easy Stand Alone pour remédier à votre problème.
Nul besoin d'être désagréable...votre boitier passe en mode autonome lors de l'arrêt du logiciel. Il suffit simplement de créer une scène "vide" avec Easy Stand Alone pour remédier à votre problème.
Cordialement/Best regards
Bruno Falip
http://www.nicolaudie.com
http://www.lightingsoft.com
http://www.dmxsoft.com
Bruno Falip
http://www.nicolaudie.com
http://www.lightingsoft.com
http://www.dmxsoft.com
Re: Problème extinction boitier
ou alors faut couper le groupe d'abord...